怎样用变频器控制离心泵流量,同时保持扬程够用?要求全部自动调节 点击:719 | 回复:3



gao159

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-02-02 09:36:45
楼主
都是离心泵。
主水泵配4台加药泵,同时加两种药。
加药泵都是一用一备。 
主水泵有电磁流量计可输出模拟信号。 
现在想用变频器控制加药泵,达到加药量随水量自动变化的目的。
 加药泵参数为3方13米。实际使用范围为0·2~1·5方,10米。扬程需要保证稳定10米。 
 
求详细做法及需增加的设备仪表等
 
计量泵成本高,不要推荐了。



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-02 09:54:59
1楼

增加水计量的电磁流量计,然后选个内置PID的变频器,可以满足要求了;你这个加药量应该是和水量成线性比例的吧

gao159

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-02-02 10:06:26
2楼

是的。  加药量都是按照设定比例。 

由工艺员调整。 其他全部自动化。

我的问题主要是,离心泵变频后的流量和扬程都变化。

如何保证扬程打的上去10米

单独调节流量的话 好办

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-02-02 10:25:08
3楼
扬程应该是和出口的水压有关,出口水压恒定才能保证扬程不变。看看有没有自动变径的出水控制阀。