厂里新上个油泵,110kW星三角启动的,用的220A的断路器,脱扣电流能设定到2800A,时间继电器用了个只能设定到10秒的,现在设定在6秒转三角,这样电机不就等于是三角启动了?如果换个能设定到25秒的时间继电器,断路器能不能用,断路器脱扣电流设定在600,我觉的要设定在800比较好吧?断路器设定600,时间继电器设定6秒,这电机会不会很容易坏,这个电机给发电机输油用的




qzx1027

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-08-10 09:59:28
1楼

110KW的电机不建议采用星三角启动,启动电流太大了,这个功率的电机最好使用降压启动,预算够使用变频器,软启动器也可以

lihuim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1841
  • 注册:2011年2月12日
发表于:2020-08-10 14:20:15
2楼

110KW的电机不建议采用星三角启动,启动电流太大,而且使用时间继电器要仔细调整,要调整到25秒以上,电流冲击也不小,不合算