西门子CP5611通讯卡连接5台224CPU通讯不稳定 点击:1048 | 回复:7



秦君_1

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-24 18:29:49
楼主

IPC通过CP5611挂接224CPU5台(1-5号),测试过程中不稳定。表现为总是有那么一两个时断时续,时不时通不上。1号离IPC最近的那个通讯很稳定,4/5号离得最远(也不过5-6米),经常出现通讯中断。V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6中刷新就可以看到以上现象,时不时搜索不到4/5号。

连线具体情况是:IPC中CP5611出来的信号经过光端机传输转换后直接进入1#PLC的PORT 0口,同样1#PLC的PORT 0口出来的信号经过光端机传输转换后直接进入2#PLC的PORT 0口……一直连接到5号末端的PLC。

用的是西门子带终端电阻的DB9头,首末两端均打开了开关。PLC与光端机在一个密闭箱体中安装,考虑到相距很近,两者之间的通讯线用的是普通双芯屏蔽线,没用西门子的专用PROFIBUS电缆。

请教做过类似工程的各位大侠,出现的以上现象最大可能是什么原因?从哪些方面考虑解决。



楼主最近还看过



秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-24 19:03:40
1楼

补充一下:实际224的供电电源电压为127V,由660/127变压器得到。整个下午通讯一直不稳定,下班后车间机器停止,突然通讯有很正常了。会不会与供电电源波动有关?

期待明早来后通电一切正常。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-01-25 09:55:27
2楼
    电压的波动如较大的话对通讯会有一定的干扰,这是有证明的说 ! 还有就是通讯网络线的屏蔽也要注意 !

纵横军团-beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2013-01-25 12:28:21
3楼

总线用的越来越少了,也不是很稳定,为什么不用以太网呢?

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-26 16:05:06
4楼
还是一直没有查到原因,再次顶起,希望搞过的出出主意。

kskstiy-王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2013-01-26 17:53:35
5楼
把波特率改小点看看,比如19.2,还有IPC接地一定要做好

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-01-26 19:31:23
6楼

不晓得你这个光端机是么子玩意,是不是这个东东不稳定。我做过6台,距离有200多米,CP5611很稳定呀

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-26 20:25:23
7楼

引用 ye_w 的回复内容:不晓得你这个光端机是么子玩意,是不是这个东东不稳定。我做过6台,距离有200多米,CP5611很稳定呀


目前看来那个光端机出问题的可能性比较大。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师