IPC通过CP5611挂接224CPU5台(1-5号),测试过程中不稳定。表现为总是有那么一两个时断时续,时不时通不上。1号离IPC最近的那个通讯很稳定,4/5号离得最远(也不过5-6米),经常出现通讯中断。V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6中刷新就可以看到以上现象,时不时搜索不到4/5号。
连线具体情况是:IPC中CP5611出来的信号经过光端机传输转换后直接进入1#PLC的PORT 0口,同样1#PLC的PORT 0口出来的信号经过光端机传输转换后直接进入2#PLC的PORT 0口……一直连接到5号末端的PLC。
用的是西门子带终端电阻的DB9头,首末两端均打开了开关。PLC与光端机在一个密闭箱体中安装,考虑到相距很近,两者之间的通讯线用的是普通双芯屏蔽线,没用西门子的专用PROFIBUS电缆。
请教做过类似工程的各位大侠,出现的以上现象最大可能是什么原因?从哪些方面考虑解决。
楼主最近还看过