早上开会,听说现场的高压变频器昨晚跳停,施工单位查看了变频器操作面板没有报警故障信息,DCS主控室说DCS上也没有任何联锁报警让变频器跳停的信息,根据这个情况,脑子里面马上闪出一个念头-----这个DCS到控制变频器的中间环节出问题了,不是DCS的输出继电器接触不好,就是到变频器的输入点的线接触不好。去了现场,赶紧检查变频器的输入点的线路,空手拽拽每根线,最后发现有根线有松动,紧固完毕,变频器运行正常。后回到电脑旁边,看图纸,就是下图的DI1的端子接触不好。