请问各位工程师:

       我在ABB ACS510用户手册上看到一个参数,2209(积分器输入置零),一直不知道能起到什么作用,打电话给ABB的热线,对方解释了,但是我还是不怎么懂,请有用过的工程师给个解释,谢谢




oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2013-01-31 15:58:41
1楼

翻译的问题。是速度斜坡函数输入置零。变频器的动作是按照速度斜坡减速到零。