当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
人机界面
我要发帖
西门子tp27-6的触摸屏用网线通信问题
点击:
189
| 回复:
4
kingboy101
关注
私信
精华:0帖
求助:11帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2012年6月05日
发表于:2013-01-10 16:26:54
楼主
我想问问工控高手们,我现在用WINCC做了一个屏想把程序下载到西门子TP277-6的触摸屏里。我屏幕里也设置了IP地址。电脑里也设置了IP地址。但是就是不能下载。我想问问谁有TP277-6触摸屏联机通信教程。我用的网线是普通的上网线。是不是要用交叉网线
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
welfare87
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:44帖 | 2827回
年度积分:0
历史总积分:25853
注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-10 19:06:15
1楼
在屏上选择“传送”模式,如果还不行就OS更新一下
回复
引用
举报
阿水--王者之师
关注
私信
精华:24帖
求助:348帖
帖子:1616帖 | 22281回
年度积分:37
历史总积分:98482
注册:2007年3月22日
发表于:2013-01-11 08:22:00
2楼
如你用 普通 网线的话, 这个 你的 TP277 不同直接连PG , 要经过 交换器才行, 如直接连接就要用 交叉网线才对 !
回复
引用
举报
星空依然蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1233回
年度积分:0
历史总积分:2200
注册:2008年11月23日
发表于:2013-01-11 08:48:10
3楼
引用 阿水--王者之师 的回复内容: 如你用 普通 网线的话, 这个 你的 TP277 不同直接连PG , 要经过 交换器才行, 如直接连接就要用 交叉网线才对 !
楼主试试吧!我感觉可行。
回复
引用
举报
kingboy101
关注
私信
精华:0帖
求助:11帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2012年6月05日
发表于:2013-01-11 14:16:26
4楼
回复内容:
对:星空依然蓝关于
引用 阿水--王者之师 的回复内容: 如你用 普通 网线的话, 这个 你的 TP277 不同直接连PG , 要经过 交换器才行, 如直接连接就要用 交叉网线才对 ! 楼主试试吧!我感觉可行。
内容的回复:
今天试了还是不行。不知道哪里出了问题