模块 CPU 315-2PN/DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2EH14-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.2.7
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-C1V618782012
事件 1 / 30: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
11:30:54.865 2013-01-08
事件 2 / 30: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由 I/O 管理引起的 STOP 模式
启动信息:
- 启动不使用已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
11:30:54.863 2013-01-08
事件 3 / 30: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
11:30:54.771 2013-01-08
事件 4 / 30: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:30:34.734 2013-01-08
事件 5 / 30: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:30:34.602 2013-01-08
事件 6 / 30: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:30:34.539 2013-01-08
事件 7 / 30: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:30:34.538 2013-01-08
事件 8 / 30: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 2
进入的事件
11:30:34.537 2013-01-08
事件 9 / 30: 事件 ID 16# 4358
所有的模块都已作好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
11:30:34.016 2013-01-08
事件 10 / 30: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
11:30:33.804 2013-01-08
事件 11 / 30: 事件 ID 16# 4548
由 I/O 管理引起的 STOP 模式
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
11:30:33.587 2013-01-08
事件 12 / 30: 事件 ID 16# 4302
11:27:04.005 2013-01-08
事件 13 / 30: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
11:27:04.004 2013-01-08
事件 14 / 30: 事件 ID 16# 4301
11:27:03.911 2013-01-08
事件 15 / 30: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:26:45.948 2013-01-08
事件 16 / 30: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:26:45.801 2013-01-08
事件 17 / 30: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:26:45.726 2013-01-08
事件 18 / 30: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:26:45.726 2013-01-08
事件 19 / 30: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 2
进入的事件
11:26:45.723 2013-01-08
事件 20 / 30: 事件 ID 16# 4358
所有的模块都已作好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
11:26:45.219 2013-01-08
事件 21 / 30: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
11:26:45.006 2013-01-08
事件 22 / 30: 事件 ID 16# 4548
由 I/O 管理引起的 STOP 模式
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
11:26:44.789 2013-01-08
我把诊断缓冲区贴出来,高手帮忙分析下。。。