回复内容:
对:上海算法科技关于1、杭州双星普天的“有史以来最方便的电流检测”完全不是什么新东西!而且它本身实际上是一个保护性器件,却说成是检测器件;2、这同时说明双星普天不了解智能断路器的原理;3、我公司早在2004年开发的智能断路器控制器具有全面的符合国际统一保护标准的长延时、短延时、瞬时,三相不平衡,接地等各种保护功能,电流保护范围可从数A到数千A选择整定(具体性能可以参考ABB塑壳断路器的详细指标)。这种完全由电流互感器实现自供电的保护电路设计,由于我公司采用纳瓦级超低功耗芯片进行设计,其性能远远优于ABB公司的产品性能。这种产品的智能控制器本身,价格很低。有需要了解详细原理和产品性能的可与上海算法智能科技有限公司联系。021-20921679,13917501379,QQ228955106,EMAIL: ruoyuzh@hotmail.com 内容的回复:
1、我们除了互感开关,也有互感类型的传感器,输出对应的模拟量,说是检测器件是恰当的。
2、这个器件不一定用在保护断路方面,请你注意!用途多了,随便说一个,很多客户用他来检测电流是否存在,比如监测UV灯,比如监测某些动力设备有没有工作。
3、你们公司做的是断路器,这种东西遍地都是,你让我开发,我们也能开发,也不是什么了不起的技术。
4、我们跟你们产品完全不是一个类型的,是你自己异想天开了。
5、自吹自擂可以理解,但是不要不懂装懂的打压别人,然后上位自己,这样真的不好。在我们的帖子里面打压我们,还发自己的广告,这种人品真的有待商榷。
回复内容:
对:水冰凉关于如果用在55KW的风机上,那么风机启动时在几十秒内会有5-7倍电流,也就是525--735A电流,按你们过载200%电流,那么这个电流互感开关会坏掉。 内容的回复:
1、55KW的风机直接启动的好像不太多见,在我的认识里,一般15KW以上的电机很少直接启动了。如果不是直接启动,电机的电流不会有5--7倍的问题。当然你们也许实际的应用中,有自己的考虑,我不太清楚。我只做一般的判断。
2、我们的电流互感开关确实在一些大电流的应用中是不能直接使用的,必须配合互感器转换成小电流使用。而且我们建议我们的客户在使用时一定要在额定的 范围内应用。不要做有风险的应用。
3、希望有机会用用我们的产品!
一、电流互感开关
1、它检测交流电,检测的电流范围最大可以达到200A
2、检测的原理是用互感原理,隔离采样,跟互感器一样,只要将被检测的电流线从孔中穿过即可
3、当被检测线中的电流比设置的电流大的时候,开关动作,开关导通/断开,有常开常闭型号
设置的电流大小通过可调电位器调整。开关量是干接点信号。
4、有两个指示灯指示开关的导通和断开,开关和指示灯工作不需要外部供电,互感取电。
二、电流互感传感器
跟互感开关使用类似,只是他输出的是 0--5V/0--10V的模拟信号,不需要外部供电,直接输出模拟信号。另外有两线型输出4--20ma的。
总之检测交流电,这个器件非常方便
至于应用就很多了,比如用于大型加热设备的监控,加热丝有没有断,再比如用于联动,一套设备某个部件工作或者加载到一定程度,而另外一个部件就要工作,还有人用它来做电机监控。等等吧。
希望以后可以用用我们的产品
一、电流互感开关
采购总额1000元,送价值300多元星特朗双筒望远镜一只
采购总额10000元,送价值1000多元的星特朗高档双筒望远镜一只
星特朗是望远镜的高级品牌哦
回复内容:
对:不知道学什么关于可以做到HMI 上进行检测,电流表省了,还能做过流保护。内容的回复:
http://www.hzsxpt.com