大连德嘉电子的S7-1200触屏适配器,可以连老款的smart屏也可以连新款的smart IE屏,但是记得连接时要使用交叉线或者用直连线的话需加交换机.

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
niki _334 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-05 10:13:23 1楼
 

S7-1200触屏适配器是大连德嘉电子专为西门子Smart(IE)系列触屏连接西门子S7-1200所设计研发并生产的协议转换器(Smart IE触屏是西门子最新出品的高性价比真彩色触摸屏,它只能连接S7-200,不能连接S7-1200)。它将西门子PPI协议转换成西门子的TCP协议,使只可以连接S7-200的Smart系列触摸屏可以与S7-1200PLC相连接!Smart line中的Q区、I区、M区与S7-1200的Q区、I区、M区一一对应;唯一特殊的是Smart line中的V区与S7-1200的DB块相对应,其对应关系与选择的Switch值有关,详情见附录。无需外接电源,从西门子smart line触摸屏的PPI通讯口上取得24V电源。它使S7-1200 PLC的操作屏有了更好的选择,使smart line可以连接 s7-1200,它比原配的功能更强大,价格更低廉,使s7-1200能更适应国内市场的多样化要求!
【smart700/1000】 WinCC flexible的【连接】设置为:
HMI设备 【波特率 187.5K ;地址=1 ;选simatic 和 总线上的唯一主站】
网络     【配置文=PPI    最高站地址=31   主站数=1 】
PLC设备 【地址=2     扩展插槽=0     机架=0     选循环操作  】 

更多产品描述详见www.dl-winbest.cn

  回复 引用 举报
小陶 _54 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-15 11:07:44 2楼
  北京建马的JMControl组态软件直接对s12000支持,哪需转换。qq:2460675389