ruandejin
大家好!
附件是我用S7-200写的一段小程序 因公司的项目要改造
请大家帮忙看看 有什么细节可以改进吧?
还有 有个问题想确认一下 当PLC在调用 执行子程序时 这时间内
是不执行主程序 而是当子程序执行完了后 才返回执行主程序吧?
东山脚下-骑士军团
yjig
“当五台普通制冷机的启动数量小于等于3时 ,Q 1.2不启动
反之Q1.2启动 Q1.1”
提醒一下,当五台普通制冷机的启动数量小于等于3时,此处的“3”并非是制冷机的运行台数,而是MB1的8位的和数,具体地说:就是只要MB1.2--MB1.7(不含MB1.0、MB1.1)中任意一个接通,MB1就>3,只有仅仅MB1.0或者MB1.1接通时,条件才成立。
银光人生—华
楼主的程序:
当PLC在调用 执行子程序时 这时间内
是这样的,扫描过程,手册有介绍的;
秦君_1
求学者_2322