开帖记录每天的维修日志 点击:26588 | 回复:569



[鬼谷子]

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2012-12-25 21:48:08
楼主

从今天开始吧,时间够的话,就每天发出维修日志,,,




wapaja

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2012年9月21日
发表于:2013-06-09 09:01:09
341楼

回复内容:

对: [鬼谷子]  在开扒840报警之前,我先插入另外一个话题吧,关于固态... 内容的回复!


 你的欧姆龙的温控仪是什么型号的?看到了,是欧姆龙温控仪型号E5CZ-Q2MT的。

楼主继续。。。

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-06-09 11:38:41
342楼

引用 王者-曹建军 的回复内容: 嗯!写写日记也是不错的!以后总结出来就成了葵花宝典了!   


 楼主加油!顶起!

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-09 20:49:40
343楼

前面提过,周四做了次培训,后续领导发话了,说针对培训的内容做个试卷,初定于下周五进行考试。。

 领导发话了,培训是我主讲的,当然试卷也就让我出了。。。

前三天都在考虑该怎么出这试卷。。

要考虑的问题挺多的,有年纪大的,有对机械方面好点的,有电气基础好一点的,有新来的学徒。。。

  我自己在问自己,如果出的有点难度的话,考倒一大片,因为叫了上层的另外2个经理来监考,如果考的很差的话,大家的面子都挂不住的,。。

   今天下午花了2个小时,把试卷做好了。。

对于网友,这些问题算是小儿科了,,,呵呵

 我打算是将去掉答案的试卷私底下给他们看下,让他们自己花时间去找答案,这样比我直接给他们答案应该要好点,

  我设置了10道填空题。。

  其实,真心听讲了的人,应该是不难的,

  后面是3到问答题收尾,,呵呵、

  别的不扯了。

晒下3个问答题吧,

1》 请简述电路的三种状态,以自己的理解说明。

2》 请简述负载的分类,并以实际应用举例说明。

3》  假设在温控仪输出正常和固态继电器好的情况下,使用钳形电流表测的某组加热管无电流显示,试分析有哪些潜在的故障。

         各位,献丑了。。

                                今天完结。去看《中国梦想秀》了,我挺喜欢周立波的。呵呵

王者之师---niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2013-06-10 07:44:35
344楼

今天有点失望,没有能看到新的启发,鬼师傅

huangyangsww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年9月10日
发表于:2013-06-15 15:36:31
345楼

很不错的帖子 支持 今天突发奇想想把自己的维修记录写下来 没事来工控网看看有没人做这样的事情 感谢像你们这样愿意分享经验的师傅 希望能跟鬼师傅交个朋友 貌似本人跟您同年 入职一年搞的是电容器设备电气维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2005年9月02日
发表于:2013-06-19 09:41:57
346楼

鬼师,10天没有更新了

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-20 17:53:36
347楼

这段时间忙于生计====下班出去摆地摊,

好久没有更新帖子 了

 今天花了一整天时间,检修一台数控磨床,结果让我很无语。

今天有时间的话,我将更新近段时间发生的事情。

做个小段的总结吧。

  预告:某部门某种数控磨床4个报警处理的过程、

说句题外话,人玩人,终究会玩死人啊。。。。

eastxiong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年6月02日
发表于:2013-06-23 11:11:51
348楼

good 楼主加油


good 楼主加油

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-23 21:20:30
349楼

刚刚打的一大段回复全部没了,,鼠标有点问题。


[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-23 21:28:35
350楼

总结这段时间 发生的事情蛮多的。

1。前面提到的培训后考试,我花了2天时间,出了试卷,进行了全体维修人员的考试。。


 哈哈,小插曲,领导暗示了下,给下面的人看下答案,要不考的一塌糊涂也不好看,典型的中国式考试模式、、、


2.上周处理了某部门的某种数控磨床的故障。

   花了将近5个小时才搞定的,结果很让一起检修的同事失望,后面再叙述具体的检修过程。


3.某部门某种数控磨床经常出现烧毁电机事故的检修与分析。

   这一个月以来,已经烧毁了6台电机了,电机是普通的异步马达。3KW的。、

 昨天找到了其中一台的问题点。

 频繁的烧毁电机,经过现场检修,数据对比,基本已查到问题点。

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-23 21:37:18
351楼

           分析某部门的某种数控磨床的故障

上周的某天忘记了。早上上班翻看昨晚的维修记录,维修人员没有写。心想是不是昨晚啥事没有啊 。。

  去到办公室,打开电脑,打开查看邮件。

看到生产昨晚发了邮件,大致意思是某台数控磨床昨晚21点半的时刻出现故障:触摸屏有4个报警,分别是Z轴正限位报警,Z轴负限位报警,X轴驱动报警,Z轴驱动报警

 晚班2个维修同仁检修至凌晨1点半未果,随后停机等待白班人员维修。


[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-23 21:48:26
352楼

不知不觉又翻页了,。。

这帖子自去年12月份开始不间断持续的更新,大半年了,真心的表示不容易啊。


上节介绍了设备的故障。

下面还是先大概的介绍下控制系统的硬件配置吧。

  1.触摸屏选用的是昆仑通态的,型号:TPC1063E   属于08年的产品,在当时算是比较好点的了,现在好像已经停产了。


  2.PLC选用欧姆龙的,晶体管输出的。60点的


  3.X.Z轴选用埃斯顿的伺服,1KW的。型号是EDB-10A


 



wa7820640

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 104回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:210
  • 注册:2012年8月03日
发表于:2013-06-24 20:45:11
353楼

好久没上来了,一来就看到了楼主。

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-25 22:22:39
354楼

今天忙到9点半才把衣服洗好,

 前面的故障暂时没时间更新了。后续补上。。


今天一起处理了2个有点难度的故障、


1.西门子802D 数控系统,故障:不能复位,不能回参考点。未见任何报警信息。

 检修过程中发现了前期告知了另外一个问题。。时不时的停机,呵呵,控制变压器的输入端有根相线没接紧,应该说就插进去的吧,,机器运行时抖动,操作控制电源出问题。。

 

 今天的问题,同事昨天检修了一天未果,下午我过去看看,再次检查线路无异常,重新导入数据等都未果。最后排除到X.Y轴伺服驱动器出问题了,换了台备用的驱动器,故障解除。

  小记:此次检修结果是西门子的伺服驱动器坏了,可是却未见任何报警。

   


2. 下午另外一个部门的同事打电话求助,前天下午打雷跳闸后有台设备出现了个报警,检修了至下午3点未果。、

   这是德国的炉子。

故障:UPS报警

   控制使用了西门子的电瓶做为停电控制电源后备用电,通过西门子的一个电源分配模块转换。

 查看模块有个报警灯亮起。问过同事,以更换过新的电瓶和模块未果。

   我也量了各组输入输出电压都没问题。。

问题出在哪呢??

  后来仔细检查,发现电瓶出线接到模块上的线没接紧,我一拉就松了,其中有根线头端子压的很短,不太好接,且要插的比较深。

  再接上线,用手扯扯,很好,再次上电,报警灯不亮了,故障解除。呵呵


              今天到此!!!!

 

w342880763

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年11月29日
发表于:2013-06-25 22:27:04
355楼

楼主好单位啊,各种备件都有

津津有味

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2013-06-26 16:47:52
356楼

楼主真不赖,单位的硬件是刚刚的,自动化的东东真不少,学习了!

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-26 21:45:24
357楼

前面提到的西门子802D数控系统,

 

伺服采用的是书本型 电机模块。

排列是

  1.智能型电源模块,订货号6SL3130-6AE21-0AB0

  参数,输入:3AC 380-480V 50/60HZ

        输出:DC600V 17A 10KW

             

  2. 2轴电机模块,订货号:6SL3120-2TE15-0AA3

    参数   输入:DC600V

           输出:3AC 400V 5A/5A


 3. 1轴电机模块  订货号:6SL3120-1TE15-0AAA3

    参数   输入: DC  600V

           输出: 3AC 400V  5A

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-26 21:56:36
358楼

先说说今天的一个问题吧。

 今天也没干啥、、


 现在接手了不少事情,其他部门的同事搞不定的时候,就打电话来寻求帮助了。


话说,今天同事来找我,说有台切割机的张力异常,断断续续出现了很长一段时间了。

 故障现象:锯条设计了张力传感器,当自动运行时,张力会慢慢的往上升,上升到报警值时设备停机。

    实际的张力显示偏大,实际没有那么大的,

   询问同事,做了哪些检修步奏,答曰:换过张力传感器,信号放大器。。线路也检查了未见异常。

   我跟同事说,既然做了这些动作还不行,心想会不会是模拟量模块有问题了呢。

  至此,先介绍下硬件组成吧。


  张力传感器装于飞轮上,通过张力螺丝调节锯条张力大小,张力传感器信号经过信号放大器,送入欧姆龙的AD041模拟量模块。张力量程0-500KG ,输出DC 0-10V

  当时我有手头也刚好有事,跟他说,换个新的模拟量模块试试,看能不能排除故障,回答说这种模块没有新的。他建议,张力其实本身没有变化多大,就是触摸屏上的数值慢慢变大了,可以将报警消掉。。。。

   

   

 

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-06-26 22:14:35
359楼

等我忙好手头上的事,我提着电脑去到现场,打电话叫他过来一起,因为我对设备不熟悉,操作不太会,需要他的协助。

   打开之前备份的程序,在线联机查看程序。。

 

   PLC是欧姆龙的,说实话,欧姆龙的搞的相对少点,不是很熟练啊,呵呵


  在线看了阵程序,理了下设计人的逻辑。

 

 大概逻辑是:PLC上电,延时0.5S接通一个时间继电器T0900,T0900开点接通运算回路段, 模拟量模块接收张力传感器的信号,经过AD转换,运算,换算的实际值用来做比较。当实际值小于250,或大于480的时候,接通一个中继。串联在自动控制段中的该中继的常闭点断开,而发生停机。停机的同时接通红色报警灯。


 看了下逻辑,跟程序没有问题。


 想了下,当张力异常时,只要不断开自动回路段就能到达目的而不停机。

 

  在线搜索出一个未用的中继,利用该中继的常闭点替换掉串联于自动回路段的那个报警中继。


 我家里的电脑没有安装欧姆龙的编程软件,刚刚就上面叙述的逻辑,我用三菱的GX WORKS软件编辑了一小段,测试正常通过,思路跟实际的差不多,可供参考。


 下面帖出该逻辑

 

   

   试车,OK。故障排除。


 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-06-27 00:30:15
360楼

引用 银光人生—华 的回复内容: 支持故障维护反馈,值得我们借鉴;              




热门招聘
相关主题

官方公众号