ATV31变频器调整电机转速问题
点击:
416
| 回复:
2
aassddf1980
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2012年12月04日
发表于:2012-12-16 10:51:25
楼主
你好,请教一个问题。ATV31变频器,drC菜单下的bfr,调整频率是工频么。是不是就是所谓的超频。(ATV31变频器能通过提高BFR数值 ,提高普通电机转速吗)
公司的2号设备,变频器的BFR调整到了150 NSP调整到1420.实际控制的电机功率为1.1KW.额定转速960. (厂家把设备安装好后。一直是这么设置的,用了好几年了。)BFR调整到150数值后。是不是意着HSP最大值达到150.电机转速上升,电机会不会出现过热的现象啊。谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wushibing
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 331回
年度积分:251
历史总积分:3496
注册:2008年2月03日
发表于:2012-12-19 12:31:17
1楼
电机的最高频率受HSP控制,要看这个参数.
普通电机转速不能超过额定值。
回复
引用
举报
wang19871206
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2012年12月19日
发表于:2012-12-24 15:11:56
2楼
http://www.cz-bd.com.cn/dianqi/productlist.asp?Type_parid=