kongdebiao
用的是英威腾CHF100A系列矢量通用变频器.75KW变频器 带75KW电机
变频器设置成2个段速..第1段速为50HZ 第二段速为5HZ 首先运行的时候电机为段速1向容器加压.达到一定压力的时候切换到段速2
在段速1切换到段速2的变频器会跳.
请问要怎么设置才能达到我的工艺要求.求大神们指点
hls63
xiaoshu _64
阿水--王者之师
1, 频率切换相差太大,变频器跳什么?
2, 两段速时加速度时间是不是太短 ?
雁门遗泽
第一段速减速时间加长看看
南昌路方科技
加速时间要超过10秒
lizhongh
你这是工业洗衣机吧