英威腾CHF100适量通用变频器设置问题 点击:2193 | 回复:8



kongdebiao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-12-15 01:25:41
楼主

用的是英威腾CHF100A系列矢量通用变频器.75KW变频器 带75KW电机  

变频器设置成2个段速..第1段速为50HZ   第二段速为5HZ   首先运行的时候电机为段速1向容器加压.达到一定压力的时候切换到段速2

在段速1切换到段速2的变频器会跳.

请问要怎么设置才能达到我的工艺要求.求大神们指点




hls63

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2012-12-15 09:26:50
1楼
频率相差太大,应该使用内置简易plc设置多段缓冲减速。

xiaoshu _64

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2012-12-16 09:54:37
2楼
要设段速的加减速时间,不然默认为0,肯定会跳

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-12-16 10:59:43
3楼

  1, 频率切换相差太大,变频器跳什么?

 2, 两段速时加速度时间是不是太短 ?

雁门遗泽

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年3月21日
发表于:2012-12-21 15:08:27
4楼

第一段速减速时间加长看看

南昌路方科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2010年5月23日
发表于:2013-01-09 00:03:45
5楼

加速时间要超过10秒

南昌路方科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2010年5月23日
发表于:2013-01-09 00:05:38
6楼
引用 南昌路方科技 的回复内容:加速时间要超过10秒



搞错了,你从50HZ转到5HZ如果减速时间不够长的话,要装制动单元和制动电阻,你的变频器应该是报OV吧

lizhongh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2018年9月07日
发表于:2018-11-10 12:43:37
7楼

你这是工业洗衣机吧