请教,三菱GX软件在编辑梯形图时如何添加一个时间继电器T,麻烦给个详细步骤。谢谢




岭南工控1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2012-12-11 09:37:31
1楼
没有加过不是很清楚 期待结果

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2012-12-11 10:00:27
2楼

键盘直接输入,诸如:OUT T0 K20

 

 

 

yangying9118

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年12月11日
发表于:2012-12-11 10:01:10
3楼

回复内容:
对:yuanle关于键盘直接输入,诸如:OUT T0 K20   内容的回复:



谢谢

 

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-11 11:51:14
4楼

三菱GX软件梯形图编辑时支持键盘命令语言输入,你可以像在指令表编辑环境下一样直接输入语句

OUT T0 K10

软件自动生成梯形图语言。

或者如图所示输入: