STEP7组态响应监视器 可以为PROFINET IO设备组态一个响应监视器。
如果IO设备没有在组态的响应监视器内接收来自IO控制器的IO数据,则设备进入安全模式。
不要直接输入响应监视器,而作为"带丢失IO数据的已接受更新周期数"输入。这使得易于执行设置,因为根据IO设备性能或设置,更新时间可变短或变长。
STEP 7使用"无IO数据的已接受更新周期数"来计算由此产生的响应监视器。
步骤
按如下设置单个IO设备的更新时间:
1.双击IO设备。
2.选择"IO周期"选项卡。
3.检查已设置的响应监视器,如有必要,修改该设置。为此,修改"无IO数据的已接受更新周期数"的系数。单击"确定",确认设置。
只能在特殊情况下才能修改默认设置,例如在调试期间。