变频器出故障,有时候很莫名其妙,特别是不熟悉的变频器,所以平常只要遇见变频器损坏,拆机就记录下,今天拆了一台森兰SB70的变频器,做记录如下:
1、 主板型号SB70G-1ZK3,旧板子的软件版本SB70 V1.80是更换后新板子的软件版本是SB70 V2.00,从主板芯片上可以看的出来。新主板图片如下:
主板上的接口信号:
上图中下部一排的接口,从最左边开始数:
1、 第一个黑色控制线打头的是直流母线电压采集的信号接口,接口标识N-P-NI,信号取自直流母线的N和P,NI线接在充电接触器的上端触点上;,去风机控制板的直流电源也是在这信号线采集部位并接的;采集部位靠近A相逆变前面的滤波电容的2端。注意的是这个N和P是这板子上电压最高的地方,一般都是530V以上;假如报直流母线电压故障,可能是这个地方接触不好,要不就是这个接口进去的电路板出问题了;
2、 过来的连续2个四根控制线的插口J13-J14,端口标识+15V -15V MV GND,J13接在输出A相电流采集霍尔元件上,J14接在输出C相电流采集的霍尔元件上;
3、 上图没接线的8口插针,用于扩展板的接线;
4、 白色的,标识为GND TD的2芯线插口,来自热电阻的信号,信号采集部位是铝散热板上的温度,位置是逆变单元上面,靠近A相逆变单元上部的塑料板挡住的下端。需拆开才能看到;
5、 2个黑色的是输出继电器,标识K1-K2;
上图中上面一排的接口,从最左边开始数:
1、 白色的三插针的,接口J12,标识COM NC NO,大功率变频器的风机控制板接口;
2、 白色的已经接线的接口J8,小功率变频器的风机控制板接口;图示为45KW变频器的主板。
3、 黑色的空插槽,操作面板数据线接口;
4、 白色的接了好多彩色线的接口J2,接口标识F0 GND +5V +5V Z X Y W V W +12V +12V COM COM,去驱动板的接口;
5、 最右边的看到的黑色的是信号选择的跳线口;标识是AI1 AI2 AO1 AO2,黑色跨接标识选择,选择是V和mA的选择;比如你输入接口AI1接的是调速电位器,那跳到V,接PLC或DCS送来的调速信号4-20mA的,就跳到mA上面,输出类似一样选择,初次上电及更换主板后必须查看这个跳线是否正确。
上图控制板左边的那跟2根控制线的接口J4,标识是JQ4,是主板去控制预充电接触器的线圈回路的;相当与这个接口送出一个电源,那预充电接触器就吸合,短接预充电电阻;
上图最右边的是变频器主板的I/O输出口了,这个变频器说明书上面有详细的介绍,不叙述了!
今天拆开另一台机子,发现同样的软件版本的主板,生产日期不同,主板电路有所改变的,改变之一的是电流检测信号送回来后的处理电路,只是在霍尔元件送来信号的接口后面的有改变;标识型号为SB70G-1ZKG,2009.8.13 NO: 18.5~400 0909335的电流检测后处理电路稍微简单点,挨住的一个可以插入功率识别的东东,是横着排的,后I/O输入输出端子一样排列;标识型号为SB70G-1ZK3,2010.8.10,11011188的电流检测后处理电路稍微复杂点,挨住的一个可以插入功率识别的东东,是横着排的,后I/O输入输出端子方向垂直排列;下面的图片,不仔细,你能看出区别吗?
上面2张图,功率识别的东东都是没插上的,下面看一张插上的,你能找到吗?更换主板必须把这个东东拔下来,插到新主板上的:
提醒下-就是那个电缆上面一点点,看到区别了吧,有5个细铜条的部位