最近几天项目要投产,现场设备运转的越来越多,故障也越来越频繁!其中有几台水泵--启动后频繁跳停,电工前去检查,说是热继电器动作跳停,实测电流不高,判断为热继电器误动作,需要找热继电器更换!开始我没在乎这个玩意,可这个设备会影响主流程的打通,因没有备件更换,会引起主流程的中断,那样小玩意就会造成大事故了,短接运行那是最后的办法!昨天跳停后,第一时间到了现场,抽出抽屉柜瞧了瞧,还真是热继电器动作了,然后伸手摸了摸,热继电器前端的电缆很热,然后我继续往接触器前端后热继后面的电缆摸了摸,发现这两处的电缆不热,因此判断故障原因非热继电器故障,而是和热继电器连接的部位没有压紧,因接触不好,接触电阻变大引起发热早成电缆过热同时也引起热软件过热动作。用手扯扯那部位,还真有些松动,虽然前几天安排了对配电柜进行清灰紧固,但是因为这个部位是需要内六角螺丝进行紧固的,现场工人缺少这个工具,根本就无法进行紧固;既然知道了原因,就赶紧安排进行紧固,紧固完毕--到目前为止,已经平稳运行了一天,说明咱这一摸,解决了问题!
具体部位见下图的电缆黄绿红那部位的螺丝松动引起的: