首页 上一页 1 2 下一页 尾页

怎么将acs800变频器的风机运行时间复位 点击:18936 | 回复:24



davy0825

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年6月12日
发表于:2012-11-16 22:42:11
楼主
     公司的几台ACS800变频器的风机运行时间到了报警时间了,正好这次有机会停下来,就把风机换了,可是换完之后控制面板的报警还有。咨询厂家说用drivewindow和光纤头复位,可drivewindow和光纤头买加起来说要1万左右,我就想问问有没有其他简单的方法可以复位风机的运行时间?



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-11-17 00:07:31
1楼

这个查看变频器说明书没说到风机运行时间设定的参数,但是查到有电机运行时间的参数设置,你可以说说具体报警代码吗?

 

davy0825

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年6月12日
发表于:2012-11-17 10:21:10
2楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于 这个查看变频器说明书没说到风机运行时间设定的参数,但是查到有电机运行时间的参数设置,你可以说说具体报警代码吗?  内容的回复:

就是控制面板上显示replace fan

brankamp

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2008年12月31日
发表于:2012-12-05 12:10:29
3楼
人家问的是变频器风扇的运行时间修改问题,楼上答非所问,建议找厂家,一般基本上都没有哪个用户会知道。

ln3636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2014-12-23 07:50:06
4楼

必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。

ln3636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2014-12-23 07:50:24
5楼

必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。

ln3636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2014-12-23 07:50:33
6楼

必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。

ln3636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2014-12-23 07:53:50
7楼

必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。

gxs1023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年12月25日
发表于:2014-12-26 09:47:03
8楼

看你的ACS800变频器是系统型的还是标准型的,标准型的需要在16.03处输入密码:2303,系统型的输入密码:2289.然后更改145.13为0即可将风扇的时间置零了。我昨天才做的,可行。

gxs1023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年12月25日
发表于:2014-12-26 09:48:16
9楼

给风扇时间置零用控制盘不行,必须用DriveWindow来做。

wengang2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年5月17日
发表于:2016-01-15 09:42:17
10楼


回复内容:

对: gxs1023 给风扇时间置零用控制盘不行,必须用DriveWindo... 内容的回复!可以告我怎么修改吗

!非常感谢

xgc2901751

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年8月05日
发表于:2016-02-19 08:06:41
11楼


引用 gxs1023 的回复内容: 看你的ACS800变频器是系统型的还是标准型的,标准型...


龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2016-04-22 10:39:25
12楼


回复内容:

对: wengang2012 回复内容:对: gxs1023  给风扇时间置零用控制... 内容的回复!

标准型的需要在16.03处输入密码:2303,系统型的输入密码:2289.然后更改145.13为0即可将风扇的时间置零了。     用控制盘也可以   就是太慢 ,不怕手酸就一直按着吧,不如用PC直接输入0

陌雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2016年5月16日
发表于:2016-05-16 12:50:00
13楼

16.12可以复位冷却风扇

kkzx2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年7月15日
发表于:2016-06-09 13:00:49
14楼

ACS800变频器16.03处输入密码:2303,然后更改145.13为0即可将风扇的时间置零了。清零结束以后参数组的参数会全部显示!目前还没有找到好的解决方法隐藏

yujialutiamo

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2012年2月22日
发表于:2016-07-29 16:13:39
15楼


回复内容:

对: kkzx2009 ACS800变频器16.03处输入密码:2303,然后... 内容的回复!

主要看你的变频器是老的还是新的,以前老的只能用软件才弄,好像是07年以后的16组参数就能够复位了

kkzx2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年7月15日
发表于:2016-07-30 09:14:35
16楼


回复内容:

对: yujialutiamo 回复内容:对: kkzx2009  ACS800变频器... 内容的回复!

我04年的变频器都可以用着组参数修改的,只是目前还没有隐藏

vivian_ye

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2016-09-14 14:39:24
17楼

嗯.. 刚用了这个办法.. 有效..


就是这个用面板改,累啊...


jkgongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2016-09-19 11:23:48
18楼

参数16.09 不是有复位吗?

shuxunyou

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年10月09日
发表于:2017-06-16 10:30:45
19楼


引用 gxs1023 的回复内容: 看你的ACS800变频器是系统型的还是标准型的,标准型...

这是对的

q123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:128
  • 注册:2017年4月13日
发表于:2017-08-18 13:10:18
20楼

谢谢指导,我试试


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师