davy0825
江湖走走--原创军团
这个查看变频器说明书没说到风机运行时间设定的参数,但是查到有电机运行时间的参数设置,你可以说说具体报警代码吗?
brankamp
ln3636
必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。
必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。
必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。
必须用PC连变频器 34.06改为YES就复位到0了。
gxs1023
看你的ACS800变频器是系统型的还是标准型的,标准型的需要在16.03处输入密码:2303,系统型的输入密码:2289.然后更改145.13为0即可将风扇的时间置零了。我昨天才做的,可行。
给风扇时间置零用控制盘不行,必须用DriveWindow来做。
wengang2012
回复内容:
对: gxs1023 给风扇时间置零用控制盘不行,必须用DriveWindo... 内容的回复!可以告我怎么修改吗
!非常感谢
xgc2901751
引用 gxs1023 的回复内容: 看你的ACS800变频器是系统型的还是标准型的,标准型...
龙口FANS
对: wengang2012 回复内容:对: gxs1023 给风扇时间置零用控制... 内容的回复!
标准型的需要在16.03处输入密码:2303,系统型的输入密码:2289.然后更改145.13为0即可将风扇的时间置零了。 用控制盘也可以 就是太慢 ,不怕手酸就一直按着吧,不如用PC直接输入0
陌雨
16.12可以复位冷却风扇
kkzx2009
ACS800变频器16.03处输入密码:2303,然后更改145.13为0即可将风扇的时间置零了。清零结束以后参数组的参数会全部显示!目前还没有找到好的解决方法隐藏
yujialutiamo
对: kkzx2009 ACS800变频器16.03处输入密码:2303,然后... 内容的回复!
主要看你的变频器是老的还是新的,以前老的只能用软件才弄,好像是07年以后的16组参数就能够复位了
对: yujialutiamo 回复内容:对: kkzx2009 ACS800变频器... 内容的回复!
我04年的变频器都可以用着组参数修改的,只是目前还没有隐藏
vivian_ye
嗯.. 刚用了这个办法.. 有效..
就是这个用面板改,累啊...
jkgongkong
参数16.09 不是有复位吗?
shuxunyou
这是对的
q123456
谢谢指导,我试试