SICK <此处内容被屏蔽>000光栅故障 报警代码 U 点击:8351 | 回复:2



guuu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:803
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-11-05 10:05:39
楼主
求助帖100分-已结帖

SICK C4000光栅故障 报警代码 U,replace灯红灯闪烁,手册上说是需要更换发射单元。有时候送电光栅正常,有时候就报这个警,并且光栅电源电压正常。

我想请教各位师傅,什么情况会引起这种现象,如何解决此情况。多谢各位了。




阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-05 11:19:01
1楼
  SICK U 代码是 光栅 电源出现吧,检查 电路板有问题

竹子-----王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2154
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2012-11-06 10:38:34
2楼

我有C2000的说明书,你要的话,给我来信947164800@QQ.COM

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师