Plc200读出变频器运行电流的程序怎么写 点击:537 | 回复:1



lcy0071l

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2012年3月21日
发表于:2012-11-04 15:32:11
楼主

请各位高手讲讲西门子Plc200读出变频器运行电流的程序怎么写,我现在采集了变频器4~20mA信号。写了变频器输入输出频率。如下

1号变频器电流信号采集:

LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW0
MOVW   VW0, VW2
-I     +6400, VW2
ITD    VW2, VD100
DTR    VD100, VD200
MOVR   VD200, VD300
/R     25600.0, VD300
MOVR   VD300, VD400
*R     50.0, VD400

1号变频器信号输出:

LD     SM0.0
MOVR   VD400, VD500
/R     50.0, VD500
MOVR   VD500, VD600
*R     25600.0, VD600
MOVR   VD600, VD700
+R     6400.0, VD700
ROUND  VD700, VD800
DTI    VD800, VW4
MOVW   VW4, AQW0

 

现在我想在PLC里读出变频器(电机)的运行电流,这个程序怎么写??因为我要写入组态里面。程序如果不写的话。可以从程序块里读出来吗??求高手来个例子(程序)。谢谢




西门子200爱好

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年11月04日
发表于:2012-11-04 16:28:06
1楼

可以使用你计算用的中间变量在组态里用,PLC采集的变频器的运行电流不就是电机的运

行电流吗?但是我感觉你第一段程序里计算过程有不对地方,自己再看看吧,总也没用200     了,都忘记了