为什么变频器的输入电流会比输出电流小? 点击:832 | 回复:2



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:813帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2012-10-29 19:21:41
楼主

这几天见论坛上有帖子问:变频器的输入电流比输出电流小的问题。如:“发现变频器的输入电流比输出电流小,为什么?”  及 “我用一个变频器带一个三相电机空运转,频率调到工频50赫兹,用钳表量电流(变频器到马达的线)为0.7A,然后量总电源的电流却发现是0.2A,是怎么回事?”
    我最近在写东西,正巧有这方面的内容,所以特复制到我的博客上,
供网友参考。

变频器的输入电流与电动机所需的功率、供电电压、变频器的效率、功率因数等有关。而变频器的功率因数是随着电源的阻抗而变化的,低阻抗导致较低功率因数,高阻抗导致较高的功率因数。由于变频器所带负载是电动机,使输入输出的功率因数不一样,用变频器后输出端的功率因数是高于输入端功率因数的。

电动机的电流取决于所需的轴功率,电动机的功率因数通常比变频器的功率因数要低,由于这个特点,变频器的输入电流就会比所驱动的电动机电流要小一些。如有一台15KW380V4极电动机,用一台对应的变频器拖动,现把相关参数计算如下:

从上可看出,变频器的输入电流比输出电流小是客观存在的。有人认为以下因素也会导致变频器的输入电流比输出电流小。
     
变频器的输出电流是由逆变器提供的,通过脉宽调制电流的波形近似于正弦,只有增大输出,才能保证负载的需要,一般大于输入的10%
     
变频器在运行时输入端、输出端的电流含有高次谐波,很难测量出相位角,按传统测量方法也会产生测量误差。
     
常规仪表测量含有谐波成分的电流、电耗是会有一定的误差,但不管测量的结果如何,变频器的输入功率因数一般较高,约0.95以上,而电机输入功率因数,一般为0.85左右,那么从能量守恒来考虑。输出电流必定比大于输入电流才能满足等式的平衡。




wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-11-06 08:18:08
1楼

用过不同的钳形电流表,测变频器的输出电流,变频器品牌不一样,有的准,有的不准,1.1KW,    有的7A左右,也正常运行。

LIHUIJIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-11-09 21:15:36
2楼
电网的功率因数比电机的功率因数高。电网的早0.995以上,而电机的功率因数在0.85左右