无需OPC直连wincc的以太网模块! 点击:453 | 回复:0



thebestleo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-10-29 09:38:32
楼主
大连德嘉电子的2012款ETH-iBUS能够通过以太网线与WINCC直接连接(即不用PC ACCESS或OPC方式 )。它能够使你用WinCC自带的驱动【TCP/IP(auto)】连接S7-200 。在工程应用中化复杂为简单、方便实用。减少了因使用OPC【即PC ACCESS】而带来的通讯不稳定性!WinCC中的I、 Q、 M、 DB1(切记是DB1)与 s7-200中的 I、 Q 、M、 V一 一对应,使用时非常简单,填完IP地址就可立即使用。同时S7-200的编程软件MicroWin 4.0 也可同时工作,可通过ETH-iBUS对s7-200进行上传下载程序在线调试及监视,功能是相当的强大,西门子不能同时做到!另外,西门子Prodave 6.0 是无法与S7-200连接的,但通过ETH-iBUS转换器,走S7-300 TCP协议是完全可行的!这为喜欢编程的客户(尤其是在数据采集项目中)提供解决问题的最好手段!

优势:

           1、你无需在PLC和上位机中做任何工作(尤其不需要microwin中编程设置以太网向导,相对西

                门子CP243-1更加方便)

           2、连接wincc不需要用OPC,可以直接连接,增强通讯稳定性。

           3、可以利用西门子Prodave 6.0 和VB开发自己的S7-200用上位软件。

 

ETH-iBUS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 