松下温度模块,接热电偶后为什么加热后会数值下降显示负值啊 点击:6275 | 回复:9



张生生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:40帖 | 176回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:620
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2012-10-22 23:09:07
楼主
各位大虾     松下温度模块,接热电偶后为什么加热后会数值下降显示负值啊,在线等啊



伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-10-22 23:36:08
1楼

热电偶是有极性的(热电偶是输出一个毫伏信号,温度低输出的毫伏信号低,温度高输出信号值也高)。当热电偶跟温度控制器接线极性接反时,该测温信号等于是一个下降信号(等效于控制器检测端加一个负信号),因此加热后会数值下降显示负值!!!

将热电偶的2根线调换即可解决

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-10-22 23:43:08
2楼
我记得,热电偶有极性,接反了就显示负数

张生生

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:40帖 | 176回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:620
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2012-10-22 23:43:58
3楼

谢谢回复,热电偶的2根线调换显示800度啊

 

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-10-23 01:02:24
4楼

看来问题已经很明晰了             

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-10-23 01:04:07
5楼

看来问题已经很明晰了             

heyonglin

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:9帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2006年9月03日
发表于:2012-10-23 07:40:38
6楼
显示800度,表示没有检测到温度!

fnhghdyygt

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2011年4月09日
发表于:2012-10-23 09:47:34
7楼
好多热电偶都这样,接反了

张生生

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:40帖 | 176回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:620
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2012-10-24 22:19:22
8楼

果然是热电偶接反,换线时又没把线接好,接触不良,,亲自到现场,看了一下才搞定,

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2012-12-18 10:24:05
9楼
热电偶是输出的电压信号 当然有极性

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师