1PLC+2台变频器+2个编码器+2DA模块实现两台电机的同步怎么办 点击:294 | 回复:1



clsoe_iup

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2012-10-20 17:13:06
楼主

现在我需要用PLC+2台变频器+2个编码器+2DA模块实现两台电机的同步,因为需要两电机负载不同的情况下达到同步,我的想法是利用编码器反馈到plc的高速计数器然后让变频器发频率给电机来实现两电机的同步运行,但是能做到无论负载如何变化也能实时的反馈实时的达到同步吗?编码器发出来的脉冲转换成位移后要怎么实现同步呢?

我做的是一个变位机,用的是三菱的plc,希望各位老师指导一下程序该如何去编

有类似的梯形图可以参考一下的吗?




miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-10-20 17:54:10
1楼

这个看你负载对转矩要求高不高,还有变频器功率设计有没有过载情况。 如果对转矩要求高的话,这种最好选用大一档功率变频器。