RS485响应慢的问题 点击:1965 | 回复:3



lihao789

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2012-10-17 12:53:00
楼主

三菱PLC加一RS485模块,与温控器及变频器通讯,与温控器通讯时,正常!与变频器通讯时,响应太慢,具体表现如下:PLC程序轮循与其通讯的设备发送命令,温控器接收到命令的延时时间在合理的范围内,但变频器不是,很明显的是,可能在第四、第五次发送命令时变频器才响应过来。后来,把温控器全部取消掉,只与变频通讯,还是一样(把变频器取下,放在PLC旁边)。请大家帮帮忙,支支招,谢了!




utekzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-10-17 14:22:35
1楼

接法是星形还是拉手连接,建议拉手连接,变频器的通讯速率提高看看使用带光电隔离转换器的..

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-10-17 15:20:55
2楼
变频器设置的问题,有一个响应时间,这个时间你要设置合理,另外还可以提高波特率试试,再者,硬件接线用拉手连接!

lihao789

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2012-10-17 15:27:16
3楼

用的是士林SS2的变频器,仔细看了一下资料,没发现响应时间的参数。

 

另外,单用变频器与PLC相连,不存在星形连接的问题,RJ45直接与通讯模块相连的

居易

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2019年3月04日
发表于:2024-05-23 08:47:36
0楼

"lihao789" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【用的是士林SS2的变频器,仔细看了一下资料,没发现响应时间的参数。 另外,单用变频器与PLC相连,不存在星形连接的问题,RJ45直接与通讯模块相连的...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


楼主,时隔12年,我也遇到了同样的问题,这个问题您解决了吗?



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师