原因:

① 由于空气断路器具有过电流保护功能,为避免变频器接通电源时引起空气断路器误动作;

② 变频器在刚接通电源的瞬间,其电容器的充电电流高达额定电流的(2-3)倍;

③ 变频器的进线电流高次谐波成分极多,当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大很多。

对策:断路器的额定电流I应选择为大于等于1.31.4倍的额定电流。




陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:301帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-10-16 23:23:05
1楼
难道变频器功率模块翘翘了,不会导致空开跳闸

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2012-10-17 01:07:17
2楼
变频器内部的充电限流电阻并联的接触器触点粘住了,没打开,也会过电流跳闸的!

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-17 10:39:21
3楼
引用 原创军团--恒温区奋斗 的回复内容: 变频器内部的充电限流电阻并联的接触器触点粘住了,没打开,也会过电流跳闸的!


   