CO-TRUST与PC连接问题 点击:1534 | 回复:7



ruzhehuang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2012-10-12 23:38:12
楼主
新买回来个CO-TRUST CPU124XP,第一天用西门子MICRO WIN SP6软件编程下载都OK.在线监控都正常。但是第二天再次监控就不了。



ruzhehuang

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2012-10-12 23:40:24
1楼
请大侠们解释一下这是怎么回事啊!而且下载的程序都很简单的。没有通讯程序的。

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-13 07:49:14
2楼
     CO-TRUST CPU124XP,        ?????????  没用过的,也没有见过这类型号的PLC !

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-10-13 15:34:00
3楼

这个是兼容siemens的PLC,可以使用microwin直接编程

 

有关通讯不上,从你的图来看,应该将本地地址设置为0(就是你PC机串口),而远程(也就是你的PLC串口)设置为2才对。但我看到的截图上偏偏是本地地址为2,但你搜索的PLC地址也是2,两者一样怎么可能会通讯成功呢?

ruzhehuang

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2012-10-13 22:42:28
4楼
谢谢!!!确实这个原因已解决!!!

srr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 169回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:2807
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2012-10-17 22:07:59
5楼
自动化工程设计经验,向大家推出优秀集成方案:
1.比如采用西门子S7-300PLC,CPU315-2DP 作控制器,ET200M作分布式I/O,得到广泛的应用,在这里向大家推荐使用EM277A,EM277B+EM扩展模块替代ET200M远程I/O从站及模块,节约成本高达40-60%,并保留你使用STEP7的习惯不变,性能不变,但是成本大大降低。我公司已在窑炉、污水、大气除尘、冶金设备、锅炉设备进行实实在在的工程应用。
2.采用分布式方案可带来以下好处:节约电缆电线,节约接线端子,人工工时节约,以及工程施工管理费用的降低;277A/EM277B+EM扩展模块是分布控制中分布式I/O从站的最佳选择。
3.请注意,S7-300PLC模块需要底板、前连接器等附件,而277A/EM277B + EM模块不需要任何附件,用277A/EM277B与IM153相比,还要节约6ES7 972这样的DP接头,节约成本更明显。
4.277A/EM277B具有高达1.5M PROFIBUS_DP通讯速率,上位机使用组态软件并安装CP5611卡作DP主站,EM277A/B+EM模块作现场采集DP从站,组成高速高性能的SCADA数据采集系统。
5.EM277A将S7-200PLC(必须有CPU22X模块,这就是智能I/O从站)连接到PROFIBUS-DP,形成分布式现场智能控制系统。性价比极高。
EM277B独立从站无须与22XCPU连接,采用CO-TRUST GSD文件进行编程.
6 277C是CANOPEN从站接口模块,与226M-CAN主站CPU,自带2个RJ45CANOPEN通讯口,与主站组成分布式控制系统.效果很好.
==========PLC还提供了8AI、8TC、8NTC, 混合7ND模块,4RTD、4AQ、32DO,GPRS模块,253位控模块,7WB称重模块,,大大拓展了系统的控制规模, 组合也更加灵活紧凑,极大地提高了CTS7-200 PLC整体的性价比,为用户节省了大量的投资。
CTS7-300中型PLC系统
提供基本的数字量和模拟量模块,可替换西门子S7-300系列PLC的相同型号规格的模块,功能、性能完全兼容。
CTS7-100小型经济型PLC是你节省成本又采用了高性能自动化控制的明智选择. 
未完待续,各位工控界的朋友可以Q=867840989@QQ.COM
 

河蟹123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2011年8月24日
发表于:2013-01-14 13:48:49
6楼
回复内容:
对:阿水--王者之师关于     CO-TRUST CPU124XP,        ?????????  没用过的,也没有见过这类型号的PLC ! 内容的回复:


科创思在我们这边用的很多质量信的过

非标单飞燕----王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2013-01-30 13:31:02
7楼
这个问题我也出现过,你用的是西门子的通讯电缆?还是科创思厂家自己的编程电缆?我上次是因为编程电缆的问题一直连不上。后来换了个电缆一切OK