一个驱动连接占用CP343-1 一个other communication通讯连接资源。
一个驱动连接占用CP343-1 一个other communication通讯连接资源。
一个驱动连接占用CPU一个OP communication通讯连接资源。
CPU由RUN→STOP
M(保持和非保持)空间最后值被保持
DB(保持和非保持)数据最后值被保持
I输入过程映像最后值被保持,并不被刷新(因为PLC已经停止运行,虽然输入过程映像刷新由PLC系统程序完成)
Q输出过程映像最后值被保持,但输出模块寄存器值复位(对于有些PLC可以设置最后输出模块寄存器值)
对于通讯,通讯连接仍然建立连接并保持激活。并可接受新的由通讯伙伴建立并激活连接
CPU由RUN→STOP 然后电源ON→OFF→ON
M(未配置为掉电保持)空间复位
M(配置为掉电保持)数据最后值被保持
DB
DB
(当CPU处于STOP,修改DB
I输入过程映像最后值被复位
Q输出过程映像最后值被复位
对于通讯,通讯恢复,通讯连接仍然建立连接并保持激活。并可接受新的由通讯伙伴建立并激活连接
CPU由STOP→RUN(暖启动)
M(未配置为掉电保持)空间复位
M(配置为掉电保持)数据最后值被保持
DB
DB
输出置位命令SET控制的输出过程映像被复位(动作条件已经不满足的)
CPU暖启动,也可以在SETP7在线完成
CPU 在RUN
当只下载程序,即不下载硬件配置,此时不会出现要求CPU切STOP对话框。
所有M(保持和非保持)数据被保持
(当出现下载DB块时)所有DB(保持和非保持)被DB初始值重写
(如果单独下载某一程序块如FC OB FB,即使程序中用到DB数据,此DB数据不会被DB初始值重写)
输出置位命令SET控制的输出过程映像最后值被保持不变(即使动作条件已经不满足)
当下载这个配置,CPU必须执行STOP切换,各寄存器值的变化可以参照CPU由STOP→RUN(暖启动)
(例外,所有DB(保持和非保持)将被DB初始值重写)
CPU 在STOP
不管怎么下载
所有M(保持和非保持)数据被保持
(当出现下载DB块时)所有DB(保持和非保持)被DB初始值重写
(如果单独下载某一程序块如FC OB FB,即使程序中用到DB数据,此DB数据不会被DB初始值重写)
输出置位命令SET控制的输出过程映像最后值被保持不变(即使动作条件已经不满足)
I输入过程映像最后值被保持不会改变
CPU在STOP下,各地址M、DB、I、Q的值都可通过通讯被改写。
CPU存储器划分使用