当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
电气柜放炮了
点击:
1390
| 回复:
28
原创军团--恒温区奋斗
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:30帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:3328
注册:2012年8月29日
发表于:2012-10-10 22:56:54
楼主
杯具啊,控制柜成这样了,咋预防呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
依玛尔隆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 1013回
年度积分:0
历史总积分:7920
注册:2012年4月10日
发表于:2012-10-11 12:38:00
21楼
修的话难度貌似较大啊
回复
引用
举报
原创军团--恒温区奋斗
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:30帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:3328
注册:2012年8月29日
发表于:2012-10-11 12:55:32
22楼
柜子是原装进口的柜子--德国产的,当天连夜加班恢复了柜子的原样!
回复
引用
举报
原创军团--恒温区奋斗
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:30帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:3328
注册:2012年8月29日
发表于:2012-10-11 13:01:35
23楼
另外幸好是在这之前的前几天,备份了设备中的S7200的程序,POD加密的,并<此处内容被屏蔽>成功了的,所以虽然累点,但是恢复速度是可以的!功率不大,就是0.75KW的润滑油泵!
回复
引用
举报
爱学习爱讨论
关注
私信
精华:1帖
求助:12帖
帖子:66帖 | 1441回
年度积分:4
历史总积分:9315
注册:2009年6月21日
发表于:2012-10-15 19:25:21
24楼
恢复是恢复了,可找到什么原因烧的吗?
回复
引用
举报
世猫
关注
私信
精华:3帖
求助:9帖
帖子:812帖 | 6279回
年度积分:0
历史总积分:28999
注册:2011年10月16日
发表于:2012-10-15 20:36:53
25楼
线路布局一定要科学、合理。原则上:交流与直流分开;强电与弱电分开;输入与输出分开。线与线间接头一定要作很好隔离,切忌见缝插针式的布线方式。该柜大面积烧焦,感觉不是电流开路引起,因为0.75KW的润滑油泵,电流只有1安培多,即便开路也不至于出现如此惨状。只有380V电压短路时,由于电弧产生瞬间高压引起火灾,加上线布置过密,火势蔓延在所难免。
回复
引用
举报
caojie0723----王者之师
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:26帖 | 2883回
年度积分:8
历史总积分:22502
注册:2004年2月22日
发表于:2012-10-15 21:20:57
26楼
是不是变频器惹的祸啊
回复
引用
举报
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
帖子:301帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54987
注册:2008年3月07日
发表于:2012-10-15 23:08:34
27楼
着火了吧,哥们,是不是接触不良引起的局部发热造成的啊
回复
引用
举报
luyaozhimali
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2010年7月12日
发表于:2012-10-17 10:03:43
28楼
引用 原创军团--恒温区奋斗 的回复内容: 另外幸好是在这之前的前几天,备份了设备中的S7200的程序,POD加密的,并<此处内容被屏蔽>成功了的,所以虽然累点,但是恢复速度是可以的!功率不大,就是0.75KW的润滑油泵!
没说故障点在哪啊?是接触器还是变频器崩掉了,我关心这个。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
冬季注意以下消防安全事项
[250]
怎样检查测量电动机的绝缘强...
[163]
变频器中逆变部分的几个重点...
[168]
机床传动误差动态测量方法
[165]
空气过滤器拆解
[128]
现场维修PLC硬件
[317]
什么是技改?
[228]
什么是TPM?
[379]
abb机器人与西门子300profib...
[1283]
智慧农业解决方案
[145]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页