changde_yu
往事并不如烟
枫风雨霖
在以前的水处理上做延时是可以,但这次的水池比较大做这个延时不知道具体做多少,所以这个延时不行,另外就是现在用的液位计精度很高,有人指点说设置这个模拟量偏差值,我只知道用FC105,其他的我就不知道怎么设置了。另外这个always-on好像是s7-200里面的,vw也是200里面的区,那在s7-300里面怎么处理呢
miy_gongkong
这个很简单的,你可以设置一个 动作区间, 例如你设置的 第二台水泵启动停止条件是,水位大于1500mm , 当大于1500mm 时,第二台水泵启动,当小于1500mm时,水泵停止,这样显然是不行的,应该设置一个区间,区间的大小有现场的情况觉得,假设设置,区间20mm, 那么水泵停止条件是 1500-20= 1480mm, 那么当水位小于1480mm时 水泵才停止。 这样就避免了 你说的频繁启/停 。
xiaobeiweng
ENB军团~~~~赖生
比如PIW原始值,大于27648或小圩0的时候转给下一个,不过我做的要经过好多转换的,整数,双整数,然后剩以,然后最除就是它的原始值,什么高启低停啊,高报低报啊