欧姆龙CP1E的Modbus-RTU简易主站功能,固定D区是否和CP1H一样 点击:1823 | 回复:2



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-09-28 16:08:20
楼主

回答:不一样。

 

CP1E内置串口

CP1E扩展串口

CP1H串口一

CP1H串口二

地址

D1200~D1299

D1300~D1399

D32200~D32299

D32300~D32399




捍卫者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2018年11月20日
发表于:2019-12-04 14:11:10
1楼

回答:不一样。


CP1E内置串口

CP1E扩展串口

CP1H串口一

CP1H串口二

地址

D1200~D1299

D1300~D1399

D32200~D32299

D32300~D32399


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-04 14:31:22
2楼

简易主站使用起来比较麻烦,可以使用无协议编程,利用TXD、RXD编程封装成功能块实现Modbus RTU主站。