楼主
一网友的问题:
1、在我的系统中有好多设备相同的,我想把泵和阀门做成FC1\FC2,然后做步序FC3,在FC3中调用FC1\FC2,然后把设备做成FB1,在FB1中调用FC3,FB1就是设备A的程序,相同的设备调用FB1,赋值就可以了,用过的吗?
2、还有就是我的系统里面并不是只有一种设备例如有设备A\B\C三种,每种设备分别是A1-A20.B1-B20,C1-C20,同时做这么做的调用会有问题吗?
一专家
的回帖:
可以。需要注意:
1.为了保证块的可移植性,底层的FB、FC不要用全局变量,只用局部变量。
2.如果有需要在两次调用之间保存的变量,应选用FB,使用它的静态变量。