当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
直流调速
我要发帖
请教ABB DCS401.0125直流调速器问题
点击:
123
| 回复:
1
风是我回忆的方向
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:10帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2012年9月13日
发表于:2012-09-22 14:22:06
楼主
一塑胶厂送来一台DCS401.0125型直流调速器,说停机吃饭后再开机,速度恒定在低速且不可调,但PLC上显示调节量和反馈量,输出电压在56V左右不变。不报警,没有故障码,不知道该如何检修,感到无法下手,特向诸位高手请教求助,在此先行谢过!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风是我回忆的方向
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:10帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2012年9月13日
发表于:2012-09-22 18:34:25
1楼
两台对调,另外一台工作正常,确定是直流调速器的问题!