关于在西门子PLC更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误的问题
点击:
10791
| 回复:
2
稚若初现0
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 384回
年度积分:0
历史总积分:4735
注册:2012年4月20日
发表于:2012-09-21 22:40:48
楼主
》问题描述:
CPU硬件诊断时,诊断缓冲区有下面的事件:
事件 2 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 390
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
10:31:25.878 1995-08-14
(编码: 16# 39B1 1955 2050 2942 0000 0186)
同时CPU无报警,请问这是什么意思?
》专家回答:
这说明与从站的通信出了问题,或模块出了问题,不能访问I/O模块。
》追问:
像这种情况发生,同时不影响PLC正常运行,是不是与现场环境电磁干扰很强有关?
》专家回答:
CPU没有报警(看不到SF灯亮),说明故障持续时间极短(俗称闪断),可能是干扰或接触不好造成的。没有停机,说明已下载了有关的OB。S7-400默认的是每个扫描周期调用一次OB85,S7-300默认的是不调用OB85(可在CPU属性中设置)。可在OB86(网络故障)中对一个字加1,累计故障出现的次数。如果是偶发,可不管它。如果出现极为频繁,则需作硬件检查和处理。