各位大侠:
小弟是工控上的新手,有一事求助,麻烦各位给些指导。
我们这用了几台西门子7ME4100系列质量流量计,使用FC070流量变送器,通过ET200M耦合应用到SIMATIC S7 --300PLC。由变频器根据指令调节计量泵转速。前段时间运行一直正常,最近有一台出现下述情况:正常使用状态下,流量会突然升高,(期间未进行任何操作),计量泵转速同时也很大。不断电再开机,情况一样,即实际流量比设定流量要大很多。把控制系统的电全部断掉后,停10分钟左右再开机,就会正常。
原因在哪呢?难道是FC070流量变送器接触不好?
麻烦大侠们给小弟些帮助
谢谢