流量计 点击:100 | 回复:2



时三

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-08-29 11:51:30
楼主
前一段时间,根据生产需求,自配了一套定量供油装置,改善职工劳动强度,以前是磅秤称量,人工运输,改造后自动计量,管道输送。今天得到报告不会自动停机了,到现场查看。操作人员误把低位设定值(SUL),写入了高位SUH。清除高位值后正常。



jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-08-29 13:51:37
1楼
楼主厉害,仰慕学习中 

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-09-02 05:31:49
2楼
这类经验,在维修中值得注意。

热门招聘