永宏PLC模拟量输出 点击:2680 | 回复:16



519清竹

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2012-08-25 14:33:52
楼主

我是初学者,请教各位大侠,我想写一个程序用FBS-B2A1D输出0-10V的电压,如何能把数值0-16380写入D4076呢。先谢各位高手了。




蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2012-08-25 17:33:45
1楼

直接MOV传送就可以了.

zhiyinyouni1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2012-08-26 10:48:50
2楼
直接在状态表里面写入也可以啊,如果是调试的话!

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2012-08-26 11:28:06
3楼

下载一份2A1D 的说明, 参照说明进行跳线设置..

 

  0-16830  直接MOV 到与 模拟输出对应的寄存器.即可.

th7588

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2012-08-26 22:15:22
4楼
直接在D4076中0-16380就行

519清竹

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2012-08-27 12:42:34
5楼

搞定了,谢谢大家了。

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2012-09-03 09:48:23
6楼
直接用FUN 8(MOV)指令赋值就可以了。

simpol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2012-09-22 09:33:29
7楼
下载一份说明书,看下你要的0-10V该如何进行跳线设置,设置完成后直接用MOV给R4076赋值0-16380就可以了。

王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2012-09-22 10:55:22
8楼

像这种情况多数都是用传送指令

lishan148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-09-23 15:50:15
9楼
直接使用MOV指令即可

face1121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2012年5月09日
发表于:2012-09-23 21:37:30
10楼
将你的数值直接送入D4076即可

lytonghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年12月23日
发表于:2013-09-08 11:43:03
11楼

直接使用MOV指令就可以了

PP丶蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2013-09-09 13:41:50
12楼

小哥,如果是新人培训不要来论坛问这种问题;自己多看书;多思考;

darling07

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2013年7月28日
发表于:2013-09-10 08:22:27
13楼

回复内容:

对: 你最珍贵  下载一份2A1D 的说明, 参照说明进行跳线设置.. ... 内容的回复!


 这个是扩展板,不是模块,不用跳线,直接连线对应通道跟GND就可以了。

w70501

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2013-09-11 08:29:36
14楼

直接使用MOV指令就可以了,其他不明白的看下使用说明书就好了

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2013-09-22 11:09:28
15楼

引用 蓝天月亮 的回复内容: 直接MOV传送就可以了. 


 支持。

wsfqinxin

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2013-10-08 12:52:54
16楼

直接MOV,监视的话从监视页面可直接写进去DR4076


热门招聘