最近对手上的腾控PLC T-910进行基本测试,没用过也需要测试一下,因为打算使用腾控PLC做一个项目,这次啃到了骨头了,其他PLC用过的不少,基本都是拿来就用。但腾控PLC却花费了使用新一种品牌PLC时间的10倍都不止,还是觉得太多的蹊跷。
腾控的技术支持们,请勿怪!就当本人孤陋寡闻,水平有限吧。
上图:
上图中C000和C001都是变量,C000地址%MX3.20001.0,C001地址%MX3.30002.0,结果运行的时候,C000=OFF,却C001=ON。不明白。难以理喻,也许是功底不够吧。WORD#16#52这个地方的输入,只要是WORD,一定需要是这种格式吗?常识直接输入十进制数字,行不通。
上图的%MX3.0.0~%MX3.0.0是错误?8个字节啊,就这?不解。
上图中%MB3.00000的由低到高位是%MX3.00000.0、%MX3.00000.1、%MX3.00000.3----%MX3.00000.7吗?当经过测试,只有%MX3.00000.0可用,却无法使用%MX3.00000.1、%MX3.00000.3----%MX3.00000.7,迷惑中!
上图中的MODBUS地址实在是无法看懂,%MX3.00000.0和%MB3.00000、%MW3.00000、%MD3.00000是使用同一个MODBUS 地址410001?看来是人老眼花了吧。
不要说有损声誉,因为鄙人绝对杜绝日货,尽量使用国货。
腾控是个母鸡,结果找了个用鹅卵石做成的鸡窝---编程软件,蛋一下来就碰烂了。
另一个方面,佩服腾控创始人的商业眼光,另一个方面,绝对腾控更注重PLC的项目开发,而非直接把PLC推向市场,而是把PLC产品和项目开发捆绑一起来挣钱。
在金钱至上的浮躁世界,一切皆有可能。
腾控的技术支持:个人意见纯属一面之词,只希望你们越做越好,支持国货理所当然,也请争气。另一方面,也请腾控的技术支持回答一下上述问题。
谢谢!