上位机使用ifix5.0,下位机是欧姆龙plccs1系列。通过fins 以太网通讯方式。在igs中建立一个通道,将所有设备添加,发现数据刷新比较慢。根据ge客服的建议,将50台plc分为两组,在igs中建立两个通道,每一个通道使用不同的端口,比方,channel1使用9600,channel2使用9601.然后每一个通道25台设备。按照这个方案,更改欧姆龙plc的端口后,配置。发现端口号为9601的一个设备也通讯不上,9600通讯正常,将channel端口号为9601的端口更改为9600,plc的端口为9601,发现有数据,但是不刷新。这个是怎么回事?怎么解决?现在是彻底崩溃了。