lpy6168
我们的电机35KW的,用的施耐德软起动,平时用市电正常,最近一次停电,换用200KW的发电机去供电,结果换了3台发电机都没启动成功,看软起动显示情况:市电时候电流最大爬到265A,电压400V,然后掉到65A运行电流后正常运行;换用发电机,电压相同,电流爬到190A左右就停止,软起动显示tbs字符然后直接停机。
各位猛男,这个什么情况?
云锋
200KW 满足不了最大启动电流。
用发电机启动的时候,压降下降很厉害,到最后,软启不工作了。
HOTEAM
yjig
原创军团-江湖走走
青岛黄工
田丰自动化
想想看
电机起动时功率因素很低,而用软起动功率因素更低,估计是无功不足造成的。改用星三角起动也许好一点,如果还不行可在电机上并联补偿电容。
刘志斌
楼主如果把软启动去了,用200KW发电机直接启动30KW电机没有问题!
潇洒人生
把软启动的启动电流适当降低,把启动时间适当加长试试。如果不行,可以考虑使用变频器。另外还要看是满载启动还是空载启动。