传感器是4~20mA输出的话,用一个,可以呀
1、将两台PLC的电流信号输入端子,分别串接在4~20mA回路中,就中鸟
2、需注意一哈阻抗匹配,即弄清楚PLC的取样电阻用的是多少Ω,,,100Ω~250Ω,都常见
3、如果取样电阻较大,担心20mA出不来,可把供电电源电压,调到28VDC,
注意不要超过30VDC鸟,否则怕会不安全
今后买传感器,来找俄吧,,,,俺村土豆,比西门皮他家的苹果都甜
有图为证
俺村那个,输出信号手动给定功能,对设备调试,帮助可老大鸟
为啥呢?
因为
变送器能直接当信号源使用鸟!。。。就是说您也不用配旁啥装备,也不用拆线接线,
你直接触键进变送器菜单输值,想让变送器输出多少mA,它就输出mA呀
拽吧?
哈哈
用一个压力传感器(4~20ma输出)去二个PLC的模块的接法方法:
1、如二个模块输入量设置为0~20ma电流信号,去二个PLC模块的输入端可串行连接,见图一:
串联接法:将压力传感器的输出+ 接24V电源的正极,压力传感器的输出— 极接第一个PLC系统的模拟量输入模块(如EM235-1)的输入+,且将RB连接点与输入+并联,EM235-1的输入—与该PLC的24V电源的—极相连接,同时连接第二个PLC的EM235-2的输入+及RB连接点,EM235-2的输入-接PLC-2的24V电源的负极和压力传感器的24V电源的负极。如没有外接的24V电源,可用PLC-2的24V电源代替。
这种连接其二个EM235输入参数设置为:0~20ma电流输入模式,切记二个PLC不共地,PLC-1的COM点电位,时时高于PLC-2的COM点电位 1~5V.
2、如二个模块输入量设置为0~5V电压信号,去二个PLC模块的输入端可并行连接,见图二:
图二的连接说明:图二中的二个PLC及二个模块EM235的地是共地的,其二个模块EM235的输入设置为0~5V电压信号,故压力传感器的输出- 接EM235-1的输入+,且并接RB接线端,其目的将外输入的4~20ma电流通过250欧内部电阻转换为1~5V的电压信号,故压力传感器的输出-并接EM235-2的输入+时,就不许再并接其RB接线端。
压力传感器的电源也可不用直接用PLC的24V电源就行,切记只能用一个PLC的24V电源,不可将二组PLC的24V电源并联使用。