编码器抗干扰问题解决方法 点击:9257 | 回复:8



dingzi981

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2012-08-15 21:14:48
楼主
本人做过一个系统,用到了增量型编码器,编码器接到了PLC的高速计数口,编码器还是集电极开路输出的,距离有50多米远离PLC,调试的时候,变频器一运行,监控到的编码器输入就是乱的,根本无法使用,考虑到是干扰问题没解决,先把编码器到PLC电缆线屏蔽层接地,没什么效果,后来把PLC到编码器之间的连线两端屏蔽层分别接到编码器的电源负上,干扰一点都没了。



腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-08-15 21:24:32
1楼
我的设备上编码器屏蔽线不接,而且还要包好,不能碰外皮,接负试过,干扰模拟量。

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-08-15 21:31:24
2楼
呵呵 线越长越要多点接地

LNGKGK001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2012年11月20日
发表于:2012-12-11 19:25:43
3楼

岭南自动化主营爱德利变频器。

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2012-12-11 19:45:23
4楼
不错的经验,非常实用。

纵横军团_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2012-12-11 20:05:20
5楼
两端接地应该是接机壳或大地上最好。

wubobo815

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年7月18日
发表于:2017-05-12 00:42:39
6楼

朋友,真的有用吗?谢谢

起重电气控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2019-11-19 10:38:37
7楼

里面有常用变频器参数,PLC手册,编程软件,各种电气资料,同行们可以关注一下。

fdjy2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2019年12月14日
发表于:2020-04-14 22:20:27
8楼

很好    不错


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师