用南大傲拓触摸屏通过485通讯RTU的协议给欧瑞变频写目标频率
先设定南大傲拓触摸屏的端口属性,设备类型选MODBUSRUT
端口设定COM2口,因为触摸屏的COM2是485口
并设定设备地址为1
再设定变频的器的参数:
F203 主频率来源X 设定10(MODBUS)
F900 变频器地址 设定1
F901 MODBUS模式选择 设定2(RTU模式)
F903 奇偶校验选择 设定2(偶校验)
F904 波特率选择 设定4(19200) 跟触摸屏一致
参数F113目标频率的通讯地址16进制是10D=10进制269
在触摸屏变量表里建立一个变量并在画面里连接操作这个变量
软件部分就好了
硬件部分一头用电话听筒线4星线接中间两个头插在变频通讯口上,另一边是9针通讯口的7,8连触摸屏COM2口,2连7,3连8。
注意:写频率的时候要放大100倍,例如给定频率40HZ,那就应该写成4000.
用其他触摸屏基本都差不多的,常用于人机界面直接控制变频器的简单的控制过程。