用南大傲拓触摸屏通过485通讯RTU的协议给欧瑞变频写目标频率 点击:1177 | 回复:2



猫腻ctk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-08-08 17:55:13
楼主

用南大傲拓触摸屏通过485通讯RTU的协议给欧瑞变频写目标频率

先设定南大傲拓触摸屏的端口属性,设备类型选MODBUSRUT

端口设定COM2口,因为触摸屏的COM2是485口

并设定设备地址为1

 

再设定变频的器的参数:

F203 主频率来源X              设定10(MODBUS)

F900 变频器地址                设定1

F901 MODBUS模式选择       设定2(RTU模式)

F903 奇偶校验选择             设定2(偶校验)

F904 波特率选择                设定4(19200) 跟触摸屏一致

参数F113目标频率的通讯地址16进制是10D=10进制269

 

在触摸屏变量表里建立一个变量并在画面里连接操作这个变量

软件部分就好了

硬件部分一头用电话听筒线4星线接中间两个头插在变频通讯口上,另一边是9针通讯口的7,8连触摸屏COM2口,2连7,3连8。

注意:写频率的时候要放大100倍,例如给定频率40HZ,那就应该写成4000.

 

用其他触摸屏基本都差不多的,常用于人机界面直接控制变频器的简单的控制过程。

 

 