普传变频器在污水处理厂(曝气机)的解决方案 点击:605 | 回复:0



MichealLee196

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2012年4月16日
发表于:2012-07-27 16:05:41
楼主

变频器解决方案:利用变频器的调速范围宽,机械特性等特点,在鼓风机上应用了7800系列变频器。由于变频器的软启动大大的减小了电机起动时对电网的冲击,而且在正常运行的时候,将出气阀门开到最大,根据工艺和参数的要求,适当的调节(通过控制系统的电位器)电机的转速来调节管道的风量,从而来调节污水中的氧气含量。或根据溶解氧传感器反馈的信号( 420mA )很方便的实现闭环自动控制。免去了许多繁琐的人工操作,并且具有明显的节电效果。

图(一)污水处理池

图(二)现场控制设备

工作原理:污水→格栅→水泵房→沉砂池→初沉池→曝气生物滤池(鼓风机将压缩空气通过管道送入曝气池,让空气中的氧溶解在污水中供给活性污泥中的微生物。)→二沉池→处理水排放

图(三)控制柜内视图

图(四)控制柜操作面板

图(五)变频控制柜

图(六)变频控制柜原理图

 

 

 

相应的参数设置如下:

F04=1  F05=3  F08=31  F09=80S  F10=80S F16=30HZ   F13=60HZ  F17=60HZ  F27=1  F63=4(频率设定模式切换:手动控制与自动控制)F69中的参数O06=3  O07=9  008=20%    010=20%   017=1  018=8  020=60HZ