我们公司,一台1000吨的摩擦压力机。主电机是90KW的。前几天都是好的。最近几天,出现主电机运行一段时间就会发热,可以排除机器本身机械故障导致的过载,电机空转也会出现发热。
经过检测,电机三相绕组电阻平衡,绝缘电阻无穷大。电压,三相电压有点不平衡,基本在365V左右。上下浮动不到10V,启动正常运转后,三相电流保持在60A左右,没有太大浮动。进线3根电线之间的绝缘电阻无穷大,接地电阻无穷大。空气开关正常。主电机拆开过,里面绕组正常,没有短路发生,没有扫堂,前后轴承是好的,转子转动灵活。
现在的问题是,90KW 电机运行十分钟左右,就会发热,不敢长时间运行,怕烧毁电机!!!
今天又查找了一天,这是补充:
现在问题还在查找中,本来怀疑是电线问题,今天从动力配电柜重新拉三根新线,到机床配电柜,电机还是发热比较快,运行时间长了,还有跳闸现象,空气开关是200A的。又怀疑是负载过重,就把皮带拆掉。让电机空转。启动完成后,运行电流只有20A左右。三相电压平衡,360V左右。电机发热就不是很明显。
三个接触器买了新的,明天准备更换了再试试。
现在电机成了主要怀疑对象,是不是电机转子出问题,不能加负载,或者线圈内部产生了小型涡流,自身阻力加大,造成负载过重。等原因查明,我会第一时间回复!!!!
最近几天,在买新电机,今天电机到了,装上,
什么负载都不加,运行一个小时左右,温度在60度
左右,应该是正常的。现在真心不知道是哪里问题
了。等把负载加上再看吧。有怀疑是线接错了,查
了两三次,每根线都跟接触器对照了,没有错误,
星三角也没有错。
换了新电机后,算是正常运行了,温度在六七
十度。
可是那个坏的电机一直没有检测出哪里出
问题了,郁闷。
请各位师傅帮帮忙,分析下原因。在下不胜感激!!!