首页 上一页 1 2 下一页 尾页

90KW 电动机发热问题 点击:6207 | 回复:40



a244848975

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2012年7月23日
发表于:2012-07-23 18:32:28
楼主

      我们公司,一台1000吨的摩擦压力机。主电机是90KW的。前几天都是好的。最近几天,出现主电机运行一段时间就会发热,可以排除机器本身机械故障导致的过载,电机空转也会出现发热。

      经过检测,电机三相绕组电阻平衡,绝缘电阻无穷大。电压,三相电压有点不平衡,基本在365V左右。上下浮动不到10V,启动正常运转后,三相电流保持在60A左右,没有太大浮动。进线3根电线之间的绝缘电阻无穷大,接地电阻无穷大。空气开关正常。主电机拆开过,里面绕组正常,没有短路发生,没有扫堂,前后轴承是好的,转子转动灵活。

      现在的问题是,90KW 电机运行十分钟左右,就会发热,不敢长时间运行,怕烧毁电机!!!

 

 

 

       今天又查找了一天,这是补充:

       现在问题还在查找中,本来怀疑是电线问题,今天从动力配电柜重新拉三根新线,到机床配电柜,电机还是发热比较快,运行时间长了,还有跳闸现象,空气开关是200A的。又怀疑是负载过重,就把皮带拆掉。让电机空转。启动完成后,运行电流只有20A左右。三相电压平衡,360V左右。电机发热就不是很明显。

     三个接触器买了新的,明天准备更换了再试试。

     现在电机成了主要怀疑对象,是不是电机转子出问题,不能加负载,或者线圈内部产生了小型涡流,自身阻力加大,造成负载过重。等原因查明,我会第一时间回复!!!!

 

 

       最近几天,在买新电机,今天电机到了,装上,

 

什么负载都不加,运行一个小时左右,温度在60度

 

左右,应该是正常的。现在真心不知道是哪里问题

 

了。等把负载加上再看吧。有怀疑是线接错了,查

 

了两三次,每根线都跟接触器对照了,没有错误,

 

星三角也没有错。

 

 

 

 

 

 

       换了新电机后,算是正常运行了,温度在六七

 

十度。

 

 

      可是那个坏的电机一直没有检测出哪里出

 

问题了,郁闷。

      请各位师傅帮帮忙,分析下原因。在下不胜感激!!!




春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2012-07-26 12:36:22
21楼

外部温度4,50度?内部测温有吗?像轴承温度可以承受到85度吧,定子温度还能承受的更高点。

杨志强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2012-07-26 23:45:40
22楼
90KW?我碰到过一台,刚好也是90KW的,是水泵电机,连续工作制式,变频45HZ,电流120A左右。红外测温定子外壳散热片槽沟内75度左右,动力输出端轴靠近端盖处95度左右,水泵室温度35度。打开检查轴承没有跑内外痕迹,定、转子没有扫膛痕迹,更换前端轴承运转十几小时后现象依旧,怀疑转子笼条问题,将变频输出频率调到2HZ(电机刚起转就行),用机械钳形电流表卡三相零序电流50A档表针几乎不动,判断转子笼条应该没断。检查到这彻底没辙了,只好更换了台新电机,新电机同频率电流相同,但运转十几小时后外壳温度70度,转子输出轴端90度,呵呵,百分之六七十的负载电流却是这么高温度.期间也怀疑过变频器波形不好,但不好检测,也没有时间检测了,最后想了个极端的办法将隔壁水化室的墙壁挖个圆洞,用了三米长的直径50CM的铁皮风管一头穿到墙壁洞里,另一头直接接在电机风扇进风口处。这样电机冷却风扇吹出的风是隔壁水化间25度的空气。再测温度定子60度,转子轴端80度了,就这样这台新电机至今快两年了。

工控小周

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-07-27 08:44:36
23楼
回复内容:
对:杨志强关于 90KW?我碰到过一台,刚好也是90KW的,是水泵电机,连续工作制式,变频45HZ,电流120A左右。如果此杨志强是中华工控网的,我在这边要顶了

zzl--骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2012-07-28 14:36:23
24楼
引用 守望麦田 的回复内容: 40,,50度在夏天是很正常的温度,运行1,2年都没问题吧



yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-28 18:22:09
25楼
看看电机轴承和电机轴的连接怎么样?不会是轴变小了吧?那样就会发热的。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-07-28 19:23:48
26楼
实测一下温度,再看一下铭牌上的绝缘等级参数。

lt蛋炒饭

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2011年10月05日
发表于:2012-07-28 20:00:54
27楼
365V的电压有问题,没有那么大的电压降,一般电压在380-400V左右,检查一下其他电机开启后电压也只有365左右的电压吗?最好测量功率差不多的电机作比较

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-07-29 07:06:39
28楼
引用 lt蛋炒饭 的回复内容:365V的电压有问题,没有那么大的电压降,一般电压在380-400V左右,检查一下其他电机开启后电压也只有365左右的电压吗?最好测量功率差不多的电机作比较


我同意将电压调到电机所要求的额定电压试试看!

赵小南

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-07-29 16:17:32
29楼
1 .还是散热不好的缘故  2.是星形接线错误

赵小南

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-07-29 16:19:04
30楼
检查风扇是否正常工作

王者之师--月堂清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-07-29 16:42:38
31楼
应该测一下电机的温升,一般电机温度在60度都没问题。另外如果是变频控制,是否是变频器参数设置问题产生的噪声引起电机热。

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2012-07-29 17:31:44
32楼

电机没有问题,90kw电机空载电流在55A左右。后面补充测量的20A明显不对了。运行时空开跳闸加上电机发热,说明电机负载过大。负载过大一个是电机自身引起,另一个就是其拖动的负载。其拖动的负载有无测量仪表,与以往测量值对比下。

就你所讲的电机温度其实不高,如果手刚放上去就立马烫的弹开,那才较高。

电机工作电压低了。

研讨会宣传员

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-07-30 11:45:27
33楼
有可能磁极硅钢片的片间绝缘受损,导致涡流产生发热。这个可不大好测出。

王者之师--月堂清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-07-30 16:50:10
34楼
如果空载时温升不高,应该不是电机的问题了吧,是不是负载比前一段时间变大了,电机小马拉大车,导致温度升高?

2293348787海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-07-30 18:32:52
35楼

200百A的开关跳闸.应该是线路为题.200百A的空开应该

在220A以上.电机90KW不应该有空开跳闸.有可能是电路有需接或者空开内部产热引起

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-08-15 20:29:00
36楼
电机本身有问题的可能性不大,主要可能是电网谐波电流造成的电机铁芯涡流损耗发热。因为你厂有中高频设备,可能正好这几天厂内电网阻抗参数与中高频设备产生的谐波发生谐振,而摩擦压力机90kw电机的在谐波频率下呈现最小而成为谐波负载,中高频设备产生的谐波频率与加工的零件及加热线圈有关,你可以查一下是否最近加工的零件和线圈比较特殊。

a244848975

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2012年7月23日
发表于:2012-08-21 19:54:13
37楼
回复内容:
对:tianheyi关于电机本身有问题的可能性不大,主要可能是电网谐波电流造成的电机铁芯涡流损耗发热。因为你厂有中高频设备,可能正好这几天厂内电网阻抗参数与中高频设备产生的谐波发生谐振,而摩擦压力机90kw电机的在谐波频率下呈现最小而成为谐波负载,中高频设备产生的谐波频率与加工的零件及加热线圈有关,你可以查一下是否最近加工的零件和线圈比较特殊。 内容的回复:


太感谢你了。我会去反映你说的这个情况的!!

brshan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2011年8月02日
发表于:2012-08-22 09:44:32
38楼
是不是电机定子断条。

暮光倾城

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年8月19日
发表于:2012-08-22 20:00:41
39楼
90KW的电机电流60A有那么小吗?楼主说是星三角启动 是不是接错线了 一直是星型运行 建议再检查下线路

panlq168

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2009年3月13日
发表于:2012-08-26 04:10:41
40楼
温度没超过65度那都没感觉,还有90KW的电机才60A电流的确不太正常,检查下接线有没问题,或是电压不稳定

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页