PLC重启原因 点击:3335 | 回复:11



liubing3620

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2012-07-14 08:38:16
楼主
1、PLC供电不正常,众所周知,PLC工作电源电压范围是有限的,超限的话,自然PLC自我保护,比如自动重启。最近现场调试人员跟我联系,说调试某一部固定操作时,PLC就自动重启。开始以为是程序代码有问题,但随后分析应该是调试某一固定操作时,PLC输出控制的继电器造成DC24电源短路,PLC(供电就是24V)为了保护,就自动重启。由于PLC无输出,PLC又自动恢复正常。
2、还是供电不正常,就是突然出现异常干扰源。出现这样的情况,往往是新增了什么设备,经过了大修等等情况。
3、程序异常,最常见的就是溢出。由于溢出往往是经过一段时间的计算才出现的,不注意的时候重新更新代码又正常。
4、电源输入端子接触不良,有次在使用西门子200的时候,就出现了一次,由于是可拆卸端子,插入的时候没有插紧,结果在多次接触器吸合之后,PLC就自动断电了,随后又自动吸合。最后分析时还是多次对柜子振动多次才发现的。



zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2012-07-14 09:25:15
1楼
谢谢楼主的经验分享,我还遇到过PLC重启。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-07-14 16:05:12
2楼
楼主真牛X,竟然把俺的回帖发个主题帖出来。

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-07-15 08:40:16
3楼
遇到过,查不出原因,后来单独加个电源给PLC供电,好了。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-07-15 12:26:48
4楼
我以前遇见过PLC自动重启,就是外部电源的问题;

xiaobeiweng

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1461
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2012-07-17 16:37:10
5楼
谢谢分享。。学习了                                    

秦君

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-07-25 13:07:48
6楼
回复内容:
对:ye_w关于楼主真牛X,竟然把俺的回帖发个主题帖出来。 内容的回复:


原创:竟然没有人支持你,我顶你!支持原创!鄙视抄袭!

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-07-30 06:56:04
7楼
我们的设备上估计是第一种可能性。

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-07-30 08:19:36
8楼
引用 ye_w 的回复内容:楼主真牛X,竟然把俺的回帖发个主题帖出来。


你在哪发的呀, 给个地址去看看

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-07-30 08:35:41
9楼
引用 ye_w 的回复内容:楼主真牛X,竟然把俺的回帖发个主题帖出来。



楼主已将该回复设为最佳回复,足见为人坦诚,呵呵。支持原创,也请引用别人的朋友注明出处。。。。。。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-07-30 09:31:46
10楼
经验之谈,感谢楼主分享。        

EBN战略军团-Q小秦

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:804
  • 注册:2012年8月03日
发表于:2012-08-09 17:16:32
11楼

  1200系列也会出现这种情况

我用的是PLC用西门子单独供电模块供电

求解