您好!我急需要一份松下的中央空调控制系统,能发到我邮箱l5s6g@sina.com么?功能要求如下:
1、当冷冻温度温差小于5度(回水温度与出水温度差值),plc输出4mA电流给变频器控制冷冻泵运行在最低频率。
2、当冷冻回水温度大于18度,不管现在温差是多少,plc输出最大电流20mA给变频器控制冷冻泵工频运行。
3、当冷却温度温差小于5度(回水温度与出水温度差值),plc输出4mA电流给变频器控制冷却泵运行在最低频率。
4、当冷却出水温度大于36度,不管现在温差是多少,plc输出最大电流20mA给变频器控制冷却泵工频运行。
5、plc任何故障,都输出最大20mA电流,让变频器运行在工频。
6、plc温度采集方式为平均值,响应时间为1ms。