交流空开如果用成了直流空开会发生什么现象? 点击:837 | 回复:4



huyie

    
发表于:2012-06-25 10:21:39
楼主
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?


楼主最近还看过



宋德良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年11月18日
发表于:2014-11-18 21:54:33
1楼

应该没事,有人说过,直流空开灭弧能力强于交流空开。



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-19 10:01:47
2楼

这个贴好奇怪,2012年的,一直没人回复,2年多过去了,才第一个回复。

这么小电流有担心的必要吗?

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2014-11-29 22:48:08
3楼

从电流而言本应用交流的而用了直流的开关,反而增加了安全性。但此直流空开的电压只有125V,用在交流220V电路中有点不妥了,而且交流电还有峰值,有击穿短路隐患。

拐角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:601
  • 注册:2014年10月05日
发表于:2014-11-30 00:33:30
4楼

交流用于直流跳闸的几率稍微大一点,没事多多观察应该影响不是很大

SSI ļʱ