零下二度
问:317CPU上挂24个从站,其中有8个电子称,通过DP将实时重量显示在组态中,目前有4个从站的通讯经常中断,导致重量数据时有时无,到现在还查不出原因,请教各位高手应如何解决
答:1、检查终端电阻是否正常,最两端的设备一定要把终端电阻打到ON。2、如果是不定时偶尔中断的话,降低通讯速率应该会有改善的,如果DP线总长度超过300米,建议速率小于500K。3、确保接地良好,一般只要接地良好,并且终端电阻正常,应该差不多了。
楼主最近还看过
zwm00306
Smile-王者之师
天天学
阿水--王者之师