西门子自带的modbus库调试了了一款西门子224与力士乐变频器的通信,费了好大劲终于可以了,给大家提几点建议:
1、首先调用modbus块时一定分配地址,不然编译会出现错误。
2、通信设置时一定要注意modbus、波特率、奇偶校验以及地址等参数的设置。
3、再就是地址的问题,往往变频器、仪表等从站设备提供的变量地址与我们需要读取的地址不是相等的关系。今天我所调试的力士乐变频对应关系是,plc读取地址=变频器提供地址+40001。
4,十进制与165进制数一定要分开,不带字母的数不一定是10进制,尤其是仪器仪表提供的地址
来源:中华工控
楼主最近还看过
[9630]
[7124]
[8196]
[7714]
[7297]
[9335]
[10465]
[19440]
[28616]
[9611]

客服
小程序
公众号